MesajScris: Lun Noi 02, 2009 8:15 pm 
Neconectat
Utilizator
Avatar utilizator

Membru din: Mar Dec 02, 2003 12:02 am
Mesaje: 247
Localitate: Cluj Napoca
folosesc un cazan pe lemne care are pe tur montat un termostat bimetalic de contact
problema e ca desi eu il reglez pe 45 'C el porneste pompa doar cind apa ajunge la 75'C si opreste pompa cind apa ajunge la 25'C
intrebarea e daca exista un termostat bimetalic cu o precizie rezonabila, 5'C sau sint nevoit sa construiesc unul electronic?
exista undeva un kit gata facut?

_
ai reusit?
continua
n-ai reusit?
continua


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: termostat bimetalic contact vs termostat electronic
MesajScris: Lun Noi 02, 2009 8:15 pm 
Avatar Robotel
28 mesaje

Linkuri sponsorizate


Sus
 Profil Trimiteţi mesaj privat E-mail  
MesajScris: Lun Noi 02, 2009 9:51 pm 
Neconectat
Utilizator
Avatar utilizator

Membru din: Mar Aug 29, 2006 6:29 pm
Mesaje: 346
Localitate: HR
Domiciliu: Miercurea Ciuc
De exemplu:http://www.adelaida.ro/product_info.php?cPath=31_160&products_id=83


Sus
 Profil  
 
MesajScris: Lun Noi 02, 2009 10:11 pm 
Neconectat
Utilizator
Avatar utilizator

Membru din: Mar Dec 02, 2003 12:02 am
Mesaje: 247
Localitate: Cluj Napoca
teoretic e ok pt ce am eu nevoie,practic as prefera ceva mai simplu ,mai sigur si mai ieftin
in alta ordine de idei,nu am inteles modul de functionare a reglarii histerezisului
eu de ex am nevoie ca releul sa cupleze atunci cind temp creste peste 40'C si sa decupleze cind scade sub 50'C,si astfel nu mai este necesara montarea unei pompe de bypass
kitul din link poate fi setat pt ce am eu nevoie?

_
ai reusit?
continua
n-ai reusit?
continua


Sus
 Profil  
 
MesajScris: Lun Noi 02, 2009 10:35 pm 
Neconectat
Utilizator
Avatar utilizator

Membru din: Dum Noi 27, 2005 1:33 pm
Mesaje: 196
Localitate: Bucuresti
Domiciliu: Bucuresti
Din cate am citit, randamentul maxim al cazanelor pe gazeificare se obtine la o temperatura a lichidului de incalzire in serpentina sobei de peste 80-85 grade. De aici rezulta si necesitatea pompei de bypass. Daca mergi cu serpentina din soba rece (40-50 grade, cum zici tu) scade randamentul arderii si ai si depuneri aiurea de gudron pe serpentina, cos.... Asa ca termostatul ala isi cam face treaba cum trebuie, dupa parerea mea. Ar fi bine sa consulti un specialist.

_
Toţi trăim sub acelaşi cer, dar nu toţi avem acelaşi orizont!


Sus
 Profil  
 
MesajScris: Lun Noi 02, 2009 10:53 pm 
Neconectat
Utilizator
Avatar utilizator

Membru din: Mar Aug 29, 2006 6:29 pm
Mesaje: 346
Localitate: HR
Domiciliu: Miercurea Ciuc
Mai ieftin este posbil,dar fiabilitatea acestuia depaseste mult fiabilitatea unui termostat mecanic.Merge si cu releul incorporat,dar mai fiabil este daca mai pui un releu .(Eu am ceva similar de cca 8ani!)


Sus
 Profil  
 
MesajScris: Lun Noi 02, 2009 11:00 pm 
Neconectat
Utilizator
Avatar utilizator

Membru din: Mar Dec 02, 2003 12:02 am
Mesaje: 247
Localitate: Cluj Napoca
tot nu m-ati lamurit in ce sens e histerezisul

_
ai reusit?
continua
n-ai reusit?
continua


Sus
 Profil  
 
MesajScris: Mar Noi 03, 2009 3:26 pm 
Neconectat
Utilizator
Avatar utilizator

Membru din: Sâm Sep 24, 2005 12:48 pm
Mesaje: 2016
Localitate: Out of space
Histeresisul este in sens invers fata de ce vrei tu.

Daca vrei sa cupleze cand depaseste 40 si sa decupleze cand scade sub 50, atunci ar trebui un bistabil care sa fie setat de catre un comparator care iti da front pozitiv cand temperatura depaseste 40 si resetat de catre alt comparator care sa dea front pozitiv cand temperatura scade sub 50.

Dispozitivul tau se pare ca nu este chiar un termostat, deoarece nu mentine temperatura constanta intre 2 limite. In mod normal temperatura este peste 60 grade, nu?

Oare imi scapa ceva?
Nu cumva acest termostat poate fi privit ca unul "de racire", si in acest caz ar trebui sa mentina o temperatura corecta a apei? In acest caz, temperatura apei ar trebui sa fie 70-75grade cred, nu 40-50.

_
Adresa mea IP, sistemul de operare si browserul nu este nevoie sa mi le spuna nimeni, le pot afla si singur.


Sus
 Profil  
 
MesajScris: Mar Noi 03, 2009 4:15 pm 
Neconectat
Utilizator
Avatar utilizator

Membru din: Dum Sep 27, 2009 8:50 am
Mesaje: 952
Domiciliu: Cristian Sibiu
Sal.Ca sa rezolvi problema dai o tura pana la SC.Secpral.SRL cu sediul central in Cluj-Napoca si cumperi un termostat cu bimetal care se monteaza pe teava cu un arc.


Sus
 Profil  
 
MesajScris: Mar Noi 03, 2009 8:15 pm 
Neconectat
Utilizator
Avatar utilizator

Membru din: Mar Dec 02, 2003 12:02 am
Mesaje: 247
Localitate: Cluj Napoca
IGBT 1971 scrie:
Sal.Ca sa rezolvi problema dai o tura pana la SC.Secpral.SRL cu sediul central in Cluj-Napoca si cumperi un termostat cu bimetal care se monteaza pe teava cu un arc.

mersi man,daca ai citit cu atentie am deja un termostat cu bimetal care functioneaza ca porcul
ca sa cumpar alt model as prefera sa fie cu adevarat performant

_
ai reusit?
continua
n-ai reusit?
continua


Sus
 Profil  
 
MesajScris: Mar Noi 03, 2009 8:20 pm 
Neconectat
Utilizator
Avatar utilizator

Membru din: Mar Dec 02, 2003 12:02 am
Mesaje: 247
Localitate: Cluj Napoca
one scrie:
Histeresisul este in sens invers fata de ce vrei tu.

Daca vrei sa cupleze cand depaseste 40 si sa decupleze cand scade sub 50, atunci ar trebui un bistabil care sa fie setat de catre un comparator care iti da front pozitiv cand temperatura depaseste 40 si resetat de catre alt comparator care sa dea front pozitiv cand temperatura scade sub 50.

Dispozitivul tau se pare ca nu este chiar un termostat, deoarece nu mentine temperatura constanta intre 2 limite. In mod normal temperatura este peste 60 grade, nu?

Oare imi scapa ceva?
Nu cumva acest termostat poate fi privit ca unul "de racire", si in acest caz ar trebui sa mentina o temperatura corecta a apei? In acest caz, temperatura apei ar trebui sa fie 70-75grade cred, nu 40-50.

termostatul de contact pe care il folosesc,teoretic e ideal pt ce am eu nevoie,problema lui e faptul ca precizia in loc sa fie de 5'c este de 25'c ceea ce mie se pare mult exagerat
diferenta intre temp de cuplare si decuplare e mult prea mare

_
ai reusit?
continua
n-ai reusit?
continua


Sus
 Profil  
 
Afişează mesajele din ultimele:  Sortează după  
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect
 [ 28 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul

Ora este UTC + 2 [ DST ]


Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 3 vizitatori


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Mergi la:  
?epelu?












.
Furnizat de phpBB® Forum Software © phpBB Group
Translation/Traducere: phpBB România
[ Time : 0.066s | 14 Queries | GZIP : On ]