Jump to content


Photo

Centrala Saunier Duval Thema classic


  • Please log in to reply
6 replies to this topic

#1 OFFLINE   enafelice

enafelice

    Membru

  • Membri
  • PipPip
  • 335 posts
  • Locatie:Craiova

Posted 26 June 2013 - 03:40 PM

Saunier Duval Thema classic F24E.Afiseaza presiune zero desi este presiune in instalatie.Apare eroare F9-eroare senzor de presiune.S-a inlocuit de service senzorul de presiune si se comporta la fel.Cei de la service au spus ca este defecta placa electronica, ca nu ar comunica cu senzorul.Are cineva o idee ce asi mai putea verifica pina la inlocuirea placii sau cum asi putea repara placa?.Va multumesc.

Cu_reclama

Cu_reclama
  • Membri

#2 OFFLINE   leoncris

leoncris

    Interfata

  • Membri
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 11,043 posts
  • Locatie:In fata ... monitorului.

Posted 26 June 2013 - 03:59 PM

Urmareste traseele din pinii 1,2,3 , conector J1 PCB.
http://diplo-best.co...b4 ... 24E PLUS

#3 OFFLINE   enafelice

enafelice

    Membru

  • Membri
  • PipPip
  • 335 posts
  • Locatie:Craiova

Posted 27 June 2013 - 06:25 PM

am verificat circuitul ,un pin comanda un LM317,unul la masa si unul prinntr-o rez de 1k intr-un pin la procesor M374818M8 329SP; nu pare nimic defect.Multumesc leoncris de ajutor.

#4 OFFLINE   obywan

obywan

    Nou venit

  • Membri
  • Pip
  • 57 posts

Posted 08 July 2013 - 01:43 PM

Daca este varianta cu butoane rotative atunci pe codul de avarie F9 sunt aproape toate dispozitivele centralei. Primul suspect este intr-adevar senzorul de presiune, dar mai trebuie verificat senzorul de supratemperatura, senzorul de temperatura (tip NTC), vana de gaz (principalul suspect in cazul de fata la motorul pas cu pas) si abia apoi placa electronica.

#5 OFFLINE   mihion

mihion

    Nou venit

  • Membri
  • Pip
  • 37 posts

Posted 11 July 2013 - 06:06 PM

Vezi ca are traductor piezo pt masurarea presinii, amplasat undeva pe langa pompa. Verifica legatura dintre el si placa electronica, sunt trei fire. Deasemeni traductorul are un orificiu cu diam 2mm care se poate infunda cumizerie. Eu am patit asa ceva si nu se mai modifica valoarea afisata. Daca te pricepi cat de cat se poate demonta si curata eventual cu un detartrant dar cu mare atentie sa nu-i strici membrana.Atentie trebuie s-o decuplezi de la retea si s-o golesti de apa numai centrala nu toata instalatia.

#6 OFFLINE   mihion

mihion

    Nou venit

  • Membri
  • Pip
  • 37 posts

Posted 13 July 2013 - 04:00 PM

Imi cer scuze n-am citit postarea ta pana la capat si m-am apucat sa-ti spun bazaconii (lucruri dealfel adevarate). Dar poti sa verifici singur daca este senzorul sau procesorul.
Senzorul are trei fire din care :doua pt alimentare si unul pt semnal. Firul care merge la LM317 si masa reprezinta alimentarea, pe care o poti masura.Ar trebui sa fie 12V sau 24V cc. Pe al treilea fir si masa vine semnal de tensiune proportional cu presiunea apei. In general aceste traductoare sunt facute sa furnizeze la iesire : 0...10Vcc, iar la intrare sunt facute pt :6bar,10bar sau 16bar. Eu cred ca asta este pt 6bar.Atunci , daca alimentarea este buna trebuie sa masori intre masa si firul al treilea o tensiune cam de 2,5V corespunzatoare unei presiuni de cca 1,5bar. (daca poti citi, pe traductor trebuie sa scrie domeniul de intrare si domeniul semnalului de iesire).

Cu_reclama

Cu_reclama
  • Membri

#7 OFFLINE   TITI

TITI

    Membru

  • Membri
  • PipPip
  • 540 posts
  • Locatie:IASI

Posted 04 January 2017 - 11:33 PM

Imi cer scuze n-am citit postarea ta pana la capat si m-am apucat sa-ti spun bazaconii (lucruri dealfel adevarate). Dar poti sa verifici singur daca este senzorul sau procesorul.
Senzorul are trei fire din care :doua pt alimentare si unul pt semnal. Firul care merge la LM317 si masa reprezinta alimentarea, pe care o poti masura.Ar trebui sa fie 12V sau 24V cc. Pe al treilea fir si masa vine semnal de tensiune proportional cu presiunea apei. In general aceste traductoare sunt facute sa furnizeze la iesire : 0...10Vcc, iar la intrare sunt facute pt :6bar,10bar sau 16bar. Eu cred ca asta este pt 6bar.Atunci , daca alimentarea este buna trebuie sa masori intre masa si firul al treilea o tensiune cam de 2,5V corespunzatoare unei presiuni de cca 1,5bar. (daca poti citi, pe traductor trebuie sa scrie domeniul de intrare si domeniul semnalului de iesire).

Stiu ca a trecut deja foarte mult timp de la ultima postare dar imi puteti spune si mie niste valori ale unor componente de pe placa aia? Ma intereseaza :U2, T35, U11, C2 si C1.

Am o asemenea placa de la aceeasi centrala insa imi lipsesc componentele enumerate mai sus .Daca nu ma insel le-am scos tot eu acum ceva ani , placa avand-o din targ luata si atunci nu m-a interesat de la ce este . Eu am luat-o doar pentru relele si transformator si dupa asta am avut nevoie cred de niste LM317 daca mai retin si cred ca tot eu am umblat pe ea numai ca nu imi mai aduc aminte exact ce si cum. Acum as vrea sa ajut un prieten. Conectorul J1 duce si la T35 si banui ca ala a fost un LM317 dar nu sunt sigur.